Startseite Telefonbörse Telefondatenbank (Betatest) |
Telefon Forum |
mehr als 8900 Themen und 56100 Antworten |
Zurück zur Übersicht! | Datenschutz | FAQ | Hilfe | Impressum | |||||
Kategorie: > Technische Fragen - Anschlußprobleme, TK-alagen etc. |
Nebenstellenanlage R1-1-1-50 RFT | |
Gast (Unbekannt!) (Gast - Daten unbestätigt) 18.12.2017 |
Wer kann helfen ? Bei der Nebenstellenanlage R1-1-1-50 von RFT ist seid kurzem nach betädigen der Erdtaste vom Haupt.- oder Nebenapparat kein Amtston mehr zu hören . Diese Anlage läuft über die 2. Nummer des Analoganschlusses der 1&1 FritzBox. Hat bis vor ein paar Tage tatellos funktioniert. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Martin |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 7 |
Gast (Unbekannt!) (Gast - Daten unbestätigt) 23.12.2017 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Felix52 vom 21.12.2017! Nach nochmaliger gründlicher Fehlersuche an meiner Nebenstellenanlage R 1-1-1-50 hab ich das Übel gefunden. Eine regelrecht gebrochene Lötstelle an Relais Z . Nachgelötet und gut ist es . Danke für die Hilfe an alle und schöne Weihnachten ! |
Gast (Unbekannt!) (Gast - Daten unbestätigt) 21.12.2017 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Felix52 vom 21.12.2017! Hallo und danke für die Info ! Relaiskontakte hab ich alle schon gereinigt.Werde es nochmals so machen , wie Sie es beschrieben haben . Frohe Weihnachten und guten Rutsch ! |
Felix52 (Mailadresse bestätigt) 21.12.2017 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Unbekannt! vom 20.12.2017! Fehler an Rel. Anlagen sind zu über 90% immer Kontaktfehler ! Also, wenn nach ET alle Rel. gem. Wirkschaltplan angezogen haben einfach die Rel. Kontakte im Sprechstromkreis nach Stromlaufplan mit Schraubenzieher überbrücken. Wenn Amt im Hörer dann den Kontakt säubern. "Bauelementeprüfung" macht man da eigentlich nicht, nur (systematische) Fehersuche. mfg |
Gast (Unbekannt!) (Gast - Daten unbestätigt) 20.12.2017 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Unbekannt! vom 19.12.2017! Hallo ,Danke erstmal für die Antwort - ja , ist alles gemacht und nochmals geprüft. Leider immer noch kein Ergebnis. Werd noch die Kondensatoren prüfen . Gruß Martin |
Gast (Unbekannt!) (Gast - Daten unbestätigt) 20.12.2017 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Felix52 vom 19.12.2017! Vielen Dank , für die Antwort und der Schaltung. Relais , Netzteil , Lötstellen , alles o.k. . Vermute ein Kondensator. Werd mich , sowie ich Zeit habe , erneut auf Fehlersuche begeben. M.f.G. Martin |
Felix52 (Mailadresse bestätigt) 19.12.2017 |
Mach doch die Anlage erst mal auf und sieh nach ob Rel. Q (Haupstelle) oder X (Nebenstelle) bei ET Druck kommen. Die bringen dann Y,D usw. Der Rest ist Fehlersuche mit Wirkschaltplan und Stromlaufplan. Vorausetzung ist das Deine FB auch Amt bringt und das Netzteil der 1/1 auch noch 24V (Si, Gleichrichter, Ko sind ja nun schon älter) mfg http://www.anida-merti.de/R11150_Bs.pdf |
Gast (Unbekannt!) (Gast - Daten unbestätigt) 19.12.2017 |
hallo martin, hast du die Erdtaste auch richtig!!! angeschlossen, ? , die Kontakte ok???? wolfgang Netzteil + von der rft-Anlage geerdet???? oder gleich mit der Erdklemme der Apparate verbinden. |
Werbung (2/-2) | |