Wasser.de Lexikon Shop |
mehr als 6500 Themen und 31600 Antworten |
Zurück zur Übersicht! Kategorie verlassen! |
Datenschutz | FAQ | Hilfe | Impressum | |||||
Kategorie: > Technik > Haus- Wasserversorgung |
Heizung läuft Wasserdruck steigt | |
Lili (Mailadresse bestätigt) 29.09.2016 |
Der Kaltwasserdruck steigt, wenn Warmwasser erheizt wird und kein Wasser aus den Wasserhähnen entnomen wird (auch wenn Raumheizung läuft). Ein neues Rückschlagventil (außerhalb des Kessels ist im Warmwasserrohr montiert; überschüssiges Warmwaseer tropft heraus). Kann mir bitte Jemand helfen? |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 7 |
Claus (Mailadresse bestätigt) 06.11.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Lili vom 04.11.2016! Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Abschliessende Frage: War es eine Thermostat-Mischbatterie? |
Lili (Mailadresse bestätigt) 04.11.2016 |
Habe Problem gelöst. Billiger Baumarkt Wasserhahn / Mischbatterie (obwohl keine 2 Jahre alt) war schuld. Kartusche defekt. Andere Heizungsfirma hat den Fehler entdeckt. |
Lili (Mailadresse bestätigt) 02.10.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Claus vom 29.09.2016! Danke. |
Lili (Mailadresse bestätigt) 02.10.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von HeinzM vom 29.09.2016! Danke. |
Lili (Mailadresse bestätigt) 02.10.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von HeinzM vom 29.09.2016! Danke. |
HeinzM (Mailadresse bestätigt) 29.09.2016 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Claus vom 29.09.2016! Hallo Lilli, bin nun leider kein Heizungsmonteur, kenne mich aber etwas mit Pumpen aus. Ist am Warmwasserspeicher eine Pumpe verbaut (z.B. Vaillant), so ist eine oder auch beide Dichtungen in den Verschraubungen defekt. In der ersten Phase wird Luft in den Warmwasserspeicher gepumpt, der Druck im Kessel und auch in der Kaltwasserleitung steigt an. Beim Öffnen eines Wasserhahns wird einem praktisch der Zahnputzbecher aus der Hand gerissen. In der zweiten Phase fällt die komplette Warmwasserzubereitung aus. Die Pumpe ist praktisch fest gelaufen, da sich ein Luftsack gebildet hat. Also falls eine Pumpe vorhanden ist, einmal die Dichtungen kontrollieren. MfG Heinz |
Claus (Mailadresse bestätigt) 29.09.2016 |
Das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher muss erneuert werden. |