Jan (Mailadresse bestätigt) 06.05.2014 |
Hallo, ist es möglich, dass durch einen Defekt oder unsachgemäßen Betrieb einer Enthärtungsanlage (Ionenaustauscher mit NaCl) über den Hausanschluss eine Salzlösung ins Ortsnetz eingespeist wird? Was müsste dafür verkehrt laufen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Gruß Jan |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 2 |
Jan (Mailadresse bestätigt) 07.05.2014 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Bernhard Schmitt vom 06.05.2014! Hallo Bernhard, danke für die schnelle Antwort. Gruß Jan |
Bernhard Schmitt berndschmitt1aol.com (Mailadresse bestätigt) 06.05.2014 |
Hallo Jan, das ist dann möglich, wenn während der Regeneration mit der Salzlösung im Stadtwassernetz der Druck zusammenbricht, z.B. wegen einer Leckage/Rohrbruchs. Das Wasser aus deiner Hausinstallation läuft dann zurück in das Stadtwassernetz, und in dem Fall rückwärts durch die Enthärtungsanlage, und nimmt so die Salzlösung mit. Aus diesem Grund wird auch die Verwendung einer DVGW geprüften Anlage empfohlen, die das Rückfließen nicht zulassen. Eine nicht DVGW geprüfte Anlage sollte deshalb gemäß DIN 1988 mit einer Armatur abgesichert sein, die das ebenfalls verhindert. Die Anbieter von nicht DVGW geprüften Anlagen vergessen es in der Regel, darauf hinzuweisen, weil dann der immense Preisvorteil gegenüber DVGW-geprüften Anlagen kleiner wird. Gruß Bernhard |