Hallo, weiß jemand, mit welcher Fließgeschwindigkeit eine Löschwasserleitung, über die auch Trinkwasser versorgt wird, gespült werden muß ? |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 1 |
Gast (Uwe Lugert) (Gast - Daten unbestätigt) 21.12.2003 |
siehe mal in der DIN 1988 Teil 2 Punkt 11.2 nach da giebt es Tabellen die, die Literzahlen den Nennweiten der Rohre zuordnen. Ansonsten sollte die Mindestfließgeschwindikeit 0,5 m/s betragen. |