Kategorie: > Öffentliche Versorgung
Löschwasserleitungen - Trinkwasser - Stagnation
Gast (Schuster Christian)
(Gast - Daten unbestätigt)

  19.12.2003

Hallo,
weiß jemand, mit welcher Fließgeschwindigkeit eine Löschwasserleitung, über die auch Trinkwasser versorgt wird, gespült werden muß ?



Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 1
Gast (Uwe Lugert)
(Gast - Daten unbestätigt)

  21.12.2003

siehe mal in der DIN 1988 Teil 2 Punkt 11.2 nach da giebt es Tabellen die, die Literzahlen den Nennweiten der Rohre zuordnen. Ansonsten sollte die  Mindestfließgeschwindikeit 0,5 m/s betragen.