Dimensionierung von Hausanschlüssen | |
Gast (Stefan Brauer) (Gast - Daten unbestätigt) 08.03.2006 |
Hallo ! Ich hoffe jemand kann mir hier ein guten Tipp geben, wie ich einen Trinkwasserhausanschluss richtig dimensionieren kann. Ich habe eine Vorgabe des Installateurs über ein Bauvorhaben bekommen in dem ein Spitzendurchfluss von 14 Liter / Sekunde (14 l/s) angegeben wurde... In unserem Ortsnetz liegen die Druckverhältnisse bei ca. 4-5 bar (40-50 m Wassersäule). Kann mir jemand helfen die "richtige" Anschlussleitung zu finden ? Danke ! |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 4 |
Gast (Stefan Brauer) (Gast - Daten unbestätigt) 08.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Wolfgang Vollmer vom 08.03.2006! Danke Wolfgang ! |
Gast (Wolfgang Vollmer) (Gast - Daten unbestätigt) 08.03.2006 |
Hallo, schau mal ins DVGW-Arbeitsblatt W 404 Wasseranschlußleitungen. Dort sind die Tabellen die du brauchst. Als Überschlag ohne die Verbrauchergruppe zu kennen wäre DN 100 mit einer Fließgeschwindigkeit von 1,77 m/s bei Q=50m³/h akzeptabel. Viele Grüße |
Gast (Stefan Brauer) (Gast - Daten unbestätigt) 08.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Fred vom 08.03.2006! Hallo Fred ! ich mache mir Gedanken weil wir der Versorger sind... Nur ist mein Meister für ca. 6 Wochen Krankgeschrieben und das Projekt soll bald beginnen. Gibt es da nicht eine Tabelle oder ähnliches woraus man die Dimension erkenne kann ? Wäre für jede Antwort dankbar... |
Gast (Fred) (Gast - Daten unbestätigt) 08.03.2006 |
Hallo Stefan, was machst Du Dir Gedanken? Diese Entscheidung liegt eh bei dem Wasserversorgungsunternehmen und die haben auch die Fachleute dafür. Grüsse Fred |