Wachsender Wasserdruck in der Kaltwasserleitung | |
Gast (Peter Kufel) (Gast - Daten unbestätigt) 15.03.2006 |
Hallo, in meinem Einfamilienhaus (Bj.2005)steigt der Druck in der Kaltwasserleitung langsam von 3bar bis auf 10bar an.An dem Warmwasserspeicher ist eine Sicherheitsgruppe montiert(KFR+Sicherheitsventil 10bar)und nach dem Wasserfilter mit dran montiertem Manometer befindet sich auch ein KFR-Ventil.Mein Instalateur sagt, es würde kein Problem darstellen.Ist es wirklich so? Peter |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 12 |
Gast (Peter) (Gast - Daten unbestätigt) 27.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Carsten vom 27.03.2006! Hallo alle, der Wasserfilter wurde vor 3Wochen gereinigt.Wäre ziemlicher Zufall wenn grad zwei KFR-s kaputt gehen !Die ganze Installation ist schließlich kein Jahr alt!Das Sanitär-Betrieb weiß von meinem Problem aber dessen annehmen....hmmm. Habe leider nix gutes zu berichten über nationales Handwerk nach dem Hausbau! :( Peter P.S.An dieser Stelle danke ich herzlichst allen beteiligten für die Beiträge ! |
Carsten (Mailadresse bestätigt) 27.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Peter vom 23.03.2006! Hallo Peter, das habe ich mir schon gedacht! Was Sepp und Georg gesagt haben dürfte in einer ordnungsgemäß installierten Anlage überhauptnicht passieren! Diesbezüglich ist ja auch das KFR-Ventil vor dem Warmwasserspeicher installiert. Wenn Wasser erhitzt wird, dauert das nicht mehrere Stunden. Bist Du sicher, dass die KFR-Ventile einwandfrei funktionieren? An Deiner Stelle würde ich beim Versorger mal nachfragen, ob der hohe Druck von 10 bar sein kann. Wenn ja, stellt sich die Frage, warum der Druck son langsam zunimmt. Könnte das ggf. an Deiner Zuleitung liegen? Wann wurde der Filter das letzte Mal gereinigt bzw. die Patrone o.ä. ausgetauscht? MfG Carsten |
Gast (sepp s) (Gast - Daten unbestätigt) 26.03.2006 |
hallo zusammem könnte nicht etwa der druckregler defekt sein dadurch kann der kaltwassserdruck bis zu höhe des wasserdruckes der ""ortswasserleitung" steigen |
Gast (Peter) (Gast - Daten unbestätigt) 23.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Carsten vom 21.03.2006! Mit "langsam" meinte ich in in paar Stunden. Meine Kaltwasserversorgung sieht volgendermassen aus: Absperrventil-Wasserzähler-Absperrventil mit Rückflussverhinderer(ARV)-Wasserfiltergruppe mit Manometer und Druckminderer(eingestellt auf 3bar)-KFR Ventil-Abgänge Kaltwasserversorgung Wasserentnahmepunkte-KFR Ventil für Warmwasserspeicher-Sicherheitsventil für Warmwasserspeicher(10bar)-Warmwasserspeicher |
Gast (sepp s) (Gast - Daten unbestätigt) 22.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Carsten vom 22.03.2006! Hallo der Druck kann beim Aufheizen des Warmwaserspeichers ohneweiters um 7 Atü steigen wen das Kfr Ventil dicht ist.Vor kurzem hat mir ein Installateur erzählt dass er Zuge des Waserzählertausches in ein an das Wasserleiungsnetz angeschlossene Haus ein KFR Ventil eingebaut habe.Andertags erhielt er den Anruf durch den Einbau des KFR Ventils sei der Warmwasserspeicher geplazt.Im Zuge seiner untersuchungen stellte er dann fest dass das Überdruckventil am Warmwaserspeicher nicht öffnete.Der beim Aufheizen entstandene Überdruck war vor dem Einbau des Kfr Ventils vom öffentlichen Wasserleitungsnetz aufgenommen worden und hatte somit keine Schaden verursacht.(und war auch nicht aufgefallen) Er bzw. seine Versicherug musste für den Schaden aufkommen weil er die Funktion des Überduckventils nicht kontroliert hatte.Der Überdruck kann sich sehr wohl über ein undichtes Rückschlagventil am Warmwaserspeicher auch auf die Kaltwasserleitung ausbreiten Gruß sepp |
Gast (Georg Schütte) (Gast - Daten unbestätigt) 22.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Carsten vom 22.03.2006! Ich habe bei Druckproben öfters solch einen Druckanstieg bei einsetzender Wassererwärmung durch den Brenner beobachtet.Falls das KFR-Ventil bei der Wasseruhr(ich gehe von einem Einfamilienhaus aus) dicht schließt,kann sich das ausdehnende Wasser nicht ins Ortsnetz ausbreiten.Das ist ja auch so gewollt.Der Druckanstieg des kalten Stranges kann auch über "durchlassende" Mischbatterien(z.B.Duscharmatur)kommen. |
Carsten (Mailadresse bestätigt) 22.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von sepp vom 21.03.2006! Hallo Sepp, der Druck soll bei Erwärmung des Trinkwassers in der Kaltwasserleitung um sieben bar (!) steigen? Schon mal überhaupt nicht, wenn das KFR-Ventil in Ordnung ist. Ich glaube eher, dass das Monometer auf dem Filter nicht korrekt funktioniert... |
Gast (sepp) (Gast - Daten unbestätigt) 21.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Georg Schütte vom 21.03.2006! Ganz einfach ,durch das Aufheizen des Warmwasserspeichers dehnt ich das Wasser aus, somit entsteht langsam ein höherer Druck, da vermutlich das Rückschlagventil am Warmwasserspeicher etwas undicht ist wirkt sich der höhere Druck auch auf die Kaltwasserleitung aus.Ganz harmlos ist das ganze trotzdem nicht, es hat schon Fälle gegben dass das Über-Druckventil am Heisswaserspeicher defekt war( es hat gar nicht aufgemacht ) wodurch es zum bersten des Speichers usw. kam. |
Carsten (Mailadresse bestätigt) 21.03.2006 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Georg Schütte vom 21.03.2006! Hallo Georg, entschuldige bitte, aber so etwas habe ich noch nie gehört! Wie soll das denn funktionieren? Gruß Carsten |
Gast (Georg Schütte) (Gast - Daten unbestätigt) 21.03.2006 |
Das Ansteigen des Drucks hängt mit dem Aufheizen des Warmwassers zusammen.Durch die hierbei entstehende Ausdehnung im System (KFR-Ventil ist dicht) steigt der Druck. |
Carsten (Mailadresse bestätigt) 21.03.2006 |
Hallo Peter, seltsam finde ich, dass der Druck langsam ansteigt! Was bedeutet langsam, über welchen Zeitraum steigt der Druck an? Ein Druckminderer sollte auf jeden Fall (Wasser sparen) installiert werden. Gruß Carsten |
Gast (Lothar Schütz) (Gast - Daten unbestätigt) 19.03.2006 |
Hallo Peter, dein Installateur hat recht. Normalerweise kann der Druck nicht höher als auf 10 bar gehn. Hausinstallationen werden mit einem Prüfdruck von 15bar abgedrückt. Das Sicherheitsventil macht bei 10bar auf. Fall das vorkommt, sollte ein Druckminderer eingebaut werden. Die Druckerhöhung ist wahrscheinlich durch Veränderungen im öffentlichen Trinkwassernetz ursächlich. Rückfragen beim Versorger über eine vorrübergehende Maßnahme kann dabei Klarheit bringen. Mit freundlichen Grüßen Lothar Schütz |