Dampferzeuger p-Wert mmoll zu hoch | |
Heizer (Mailadresse bestätigt) 17.02.2009 |
Hallo, ich habe folgendes Problem, das Wasser in meinem Dampferzeuger ist auf einmal aus den Tolleranzen. pH-Wert, soll: 9-11, ist: 12,76 p-Wert, mmol/l soll: 0-5 , ist: 14,5 Phosphat, mg/l soll: 5-10, ist: 12,8 Sulfit, mg/l soll: 5-10, ist: 28 Leitfähigkeit 3,89 ms Nun meine Frage wie kann ich dem entgegen wirken? MfG D. der Heizer |
Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 4 |
Ulrich Pfeffer pfefferpfeffer-filtertechnik.de (Mailadresse bestätigt) 18.02.2009 |
Dieser Text bezieht sich auf den Beitrag von Dirk Stracke vom 18.02.2009! hallo Heizer, wie bereitest du denn dein Wasser auf ? mit Ionentauscher oder Umkehrosmose oder beides kombiniert ? Das Wetter betreffend: hat der Ionentauscher evtl Frost bekommen, dann ist er nämlich i.d.R. hin! ich würde mal testen ob das aufbereitete Frischwasser gut ist. Check das mal Gruß Uli |
Gast (Dirk Stracke) (Gast - Daten unbestätigt) 18.02.2009 |
Hallo Kollegen, danke für die schnelle Info. (Daumen hoch) Mit den besten Grüßen aus dem Siegerland D. der Heizer |
Gast (Tröpfchen) (Gast - Daten unbestätigt) 17.02.2009 |
Hallo Heizer, möglicherweise ist - wie Walter bereits geschrieben hat - auch deine Wasseraufbereitung nicht in Ordnung. Phosphat und Sulfit sind aber Konditionierungsmittel und haben mit der Qualität des Wassers nach Ionenaustauscher nichts zu tun. Für mich deuten die Werte darauf hin, dass entweder zuviel Phosphat und Sulfit dosiert (beide erhöhen pH- und p-Wert)oder das Kesselwasser zu weit eingedickt (aufkonzentriert) wurde. Das Einfachste ist es, die Absalzung (Abschlämmung) zu erhöhen und frisches Speisewasser zuzufahren, bis sich die Kesselwasserdaten innerhalb der Spezifikation befinden. Danach sollte die Kesselwasser-Qualität etwas enger kontrolliert werden. Außerdem macht es nur Sinn Phosphat und Sulfit entsprechend den Bedürfnissen, also nach Analysen des Ausgangszustandes, zuzugeben und nicht nach anderen Kriterien, wie der Absalzmenge oder zeitabhängig. Letzteres wird zwar von einigen Kesselherstellern so vorgegeben, ist aber unsinnig bzw. nur ähnlich praxistauglich wie das Tanken nach Hersteller-Verbrauchsangabe beim KFZ. Gruß aus der Pfalz Tröpfchen |
Gast (Walter) (Gast - Daten unbestätigt) 17.02.2009 |
Hallo Heizer würde sagen der Ionenaustauscher wurde überfahren oder nach dem regenerieren zu wenig gespült lg walter |
Werbung (1/3) | |