Wer kann mir Angaben machen über Sinn und Funktionsweise von Druckwindkesseln in Wasserversorgungsbetrieben?



Anzahl der unterhalb stehenden Antworten: 1
Gast (Rainer Schmitz)
(Gast - Daten unbestätigt)

  22.01.2000

Hallo Christian,

Windkesselanlagen werden zur Druckhaltung und Steuerung der Pumpen in Wasserversorgungsgebieten eingesetzt. Sie dienen nicht zur Wasserspeicherung, da nur ca. 30 % des Behälterinhalts als Wasserreserve zur Verfügung stehen. Sie können als Schaltorgan angesehen werden. Außer in kleinen Wasserversorgungsanlagen (Hauswasserversorgungsanlagen) können Druckwindkessel als Wasserspeicher benutzt werden. In einem Druckwindkessel ist zur Schaltung der Pumpen entweder ein Druckschalter oder mindestens zwei Kontaktschalter angebracht. Mit Ihnen können Pumpen beim Erreichen eines Druckminimums (ca. 2 bar)zugeschaltet werden und bei Erreichen des Druckmaximums( ca. 4-5 bar) abgeschaltet werden. So braucht eine Pumpe nicht bei jeder Wasserentnahme permanent anlaufen, sondern hat eine kleine Reserve. Außerdem können Druckwindkessel Druckstöße im Netz abpuffern, da sie zu 2/3 mit Wasser und 1/3 mit Luft gefüllt sind(Stoßdämpferprinzip). Diese Luft wird, bei Bedarf, mit einem Kompressor von oben in den Kessel gefördert um den max Ausschaltdruck beizubehalten. Durch diesen Vordruck hat man bei den Pumpen eine geringere Einschalthäufigkeit. Mit dem Kompressor wird der max. Ausschaltdruck in den Kesssel gepumpt. Je größer die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltdruck liegt, desto weniger muß die Pumpe anspringen. Der max. Ausschaltdruck wird aber meist durch die Druckstufe(PN) der Rohrleitungen bestimmt. Das Volumen eines Druckkessels errechnet sich wie folgt:

V(m3) = 1,2* (max Ausschaltdruck in bar / (max Ausschaltdruck in bar – min Einschaltdruck in bar)) * mittlere Förderstrom der Pumpe / stündliche Schaltzahl

Rainer
http://www.ginko.de/user/gustav






Werbung (1/3)
Trinkwasser Schnelltests supergünstig bei http://shop.wasser.de


Zurück zu Wasser.de
© 1999 - 2018 by Fa. A.Klaas